<![CDATA[Kombi Arıza Kodları Ve Çözüm Önerileri - Tüm Forumlar]]>
http://kombiservisi.biz.tr/forum/
Sun, 13 May 2018 06:03:54 +0000MyBB<![CDATA[baymak baxi luna ht 1,650 arıza]]>
http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-baymak-baxi-luna-ht-1-650-ariza.html
Wed, 24 Jan 2018 12:26:58 +0300http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-baymak-baxi-luna-ht-1-650-ariza.html<![CDATA[Serena SR20]]>
http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-serena-sr20.html
Fri, 20 Oct 2017 00:08:30 +0300http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-serena-sr20.html<![CDATA[Falke Arıza Kodları]]>
http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-falke-ariza-kodlari.html
Fri, 09 Jun 2017 18:23:48 +0300http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-falke-ariza-kodlari.htmlfalke kombi servisi hizmetini de üstlenen baymak markasıdır.
Kombi arıza kodları konumuz gereği üste bu açıklamayı yapmayı uygun gördüm. Çünkü bir çok kişi falke kombi ye hangi servisin baktığını bilmemektedir.
Aşağıda verilen falke arıza kodları sadece bir model içindir. Eğer farklı arıza kodu alıyor iseniz bu foruma yazarak destek isteyebilir konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Falke kombi E 01 Arızası: Başarısız Ateşleme Falke kombi E 02 Arızası:Emn.termostatı arızası Falke kombi E 03 Arızası: Atık gaz termostatı.Hava basınç anahtarı arızası Falke kombi E 05 Arızası: Çıkış suyu sensör arızası Falke kombi E 06 Arızası: Kullanım suyu sensör arızası Falke kombi E 10 Arızası: Düşük basınç arızası Falke kombi E 25/26 Arızası: Muhtemel pompa blokaj arızası Falke kombi E 35 Arızası: Alev oluşum arızası Falke kombi E 96 Arızası: Voltaj düşmesi nedeni ile kapanma]]>falke kombi servisi hizmetini de üstlenen baymak markasıdır.
Kombi arıza kodları konumuz gereği üste bu açıklamayı yapmayı uygun gördüm. Çünkü bir çok kişi falke kombi ye hangi servisin baktığını bilmemektedir.
Aşağıda verilen falke arıza kodları sadece bir model içindir. Eğer farklı arıza kodu alıyor iseniz bu foruma yazarak destek isteyebilir konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Falke kombi E 01 Arızası: Başarısız Ateşleme Falke kombi E 02 Arızası:Emn.termostatı arızası Falke kombi E 03 Arızası: Atık gaz termostatı.Hava basınç anahtarı arızası Falke kombi E 05 Arızası: Çıkış suyu sensör arızası Falke kombi E 06 Arızası: Kullanım suyu sensör arızası Falke kombi E 10 Arızası: Düşük basınç arızası Falke kombi E 25/26 Arızası: Muhtemel pompa blokaj arızası Falke kombi E 35 Arızası: Alev oluşum arızası Falke kombi E 96 Arızası: Voltaj düşmesi nedeni ile kapanma]]><![CDATA[Lambert Arıza Kodları]]>
http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-lambert-ariza-kodlari.html
Fri, 09 Jun 2017 18:01:44 +0300http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-lambert-ariza-kodlari.htmllambert arıza kodları çok kısa süre sonra burada detaylı bir şekilde açıklamalı olarak paylaşacağım.
Aşağıda lambert kombi de görülen arıza kodlarını işledik. Lambert modellerine göre değişen arıza kodları farklılık gösterebilir. Bu yüzden aldığınız hata kodunu bize buradan yazarak belirtebilirsiniz. Sorularınız en kısa sürede cevaplanacaktır.
Lambert kombi E 01 Arızası: Başarısız Ateşleme Lambert kombi E 02 Arızası: Emn.termostatı arızası Lambert kombi E 03 Arızası: Atık gaz termostatı.Hava basınç anahtarı arızası Lambert kombi E 05 Arızası: Çıkış suyu sensör arızası Lambert kombi E 06 Arızası: Kullanım suyu sensör arızası Lambert kombi E 10 Arızası: Düşük basınç arızası Lambert kombi E 25/26 Arızası: Muhtemel pompa blokaj arızası Lambert kombi E 35 Arızası: Alev oluşum arızası Lambert kombi E 96 Arızası: Voltaj düşmesi nedeni ile kapanma]]>lambert arıza kodları çok kısa süre sonra burada detaylı bir şekilde açıklamalı olarak paylaşacağım.
Aşağıda lambert kombi de görülen arıza kodlarını işledik. Lambert modellerine göre değişen arıza kodları farklılık gösterebilir. Bu yüzden aldığınız hata kodunu bize buradan yazarak belirtebilirsiniz. Sorularınız en kısa sürede cevaplanacaktır.
Lambert kombi E 01 Arızası: Başarısız Ateşleme Lambert kombi E 02 Arızası: Emn.termostatı arızası Lambert kombi E 03 Arızası: Atık gaz termostatı.Hava basınç anahtarı arızası Lambert kombi E 05 Arızası: Çıkış suyu sensör arızası Lambert kombi E 06 Arızası: Kullanım suyu sensör arızası Lambert kombi E 10 Arızası: Düşük basınç arızası Lambert kombi E 25/26 Arızası: Muhtemel pompa blokaj arızası Lambert kombi E 35 Arızası: Alev oluşum arızası Lambert kombi E 96 Arızası: Voltaj düşmesi nedeni ile kapanma]]><![CDATA[Condens2000w bosch marka kombi ekran sayisal degerler surekli degisken]]>
http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-condens2000w-bosch-marka-kombi-ekran-sayisal-degerler-surekli-degisken.html
Sun, 12 Mar 2017 18:00:28 +0300http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-condens2000w-bosch-marka-kombi-ekran-sayisal-degerler-surekli-degisken.html
Nekadar zamanda cevaplanir bilmjyorum ama kombimizin sicaklik degerini 2 kademeye getirdim ancak ekrandaki sayisal degerler ornegin 20-19 yanip sonuyo kombidende atesleye benzer ses geliyo ama yarim saat oldu petekler isinmadi ayrica sayisal deger hep 20 civarinda degisken yanip degisiyo]]>
Nekadar zamanda cevaplanir bilmjyorum ama kombimizin sicaklik degerini 2 kademeye getirdim ancak ekrandaki sayisal degerler ornegin 20-19 yanip sonuyo kombidende atesleye benzer ses geliyo ama yarim saat oldu petekler isinmadi ayrica sayisal deger hep 20 civarinda degisken yanip degisiyo]]><![CDATA[Alarko Seradens Srd20 "Kombi Petek Sıcaklığı"]]>
http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-alarko-seradens-srd20-kombi-petek-sicakligi.html
Wed, 22 Feb 2017 18:18:06 +0300http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-alarko-seradens-srd20-kombi-petek-sicakligi.html
Sicak suyunda herhangi bir sorun görmedim. Kombide petek ayarini manuel (1-9 arasinsa) yaparak 8 e getiriyorum.Antrede bulunan digital termostat ilede 24-28 arasında duruma göre ayarlıyorum.
Ama kombi ekraninda gördüğüm sicaklik 35den 60a kadar yukseliyor bir sure sonra tahliden su damlatip sicaklik 35lere kadar düşüyor bu islemi tekrar tekrar yapiyor.Evimde sicaklik 22-22.5 derece seklinde oluyor ama petekler ellenemiyecek kadar sicak olmuyor ve evin derecesi daha da yükselmiyor.Daha onceki evimde kombimde boyle bir durum yoktu, acaba bu kombinin modelinden (yogunlasma vs?) mi kaynaklaniyor yoksa sensor gibi vs parcasinda mi sorun var?
Teşekkürler.
Not; Ayrica bulunduğum daire hem arakat hemde yeni pvc cift camli dograma yaptırdım. Hatta dogalgaz faturamda çok düşük geliyor..]]>
Sicak suyunda herhangi bir sorun görmedim. Kombide petek ayarini manuel (1-9 arasinsa) yaparak 8 e getiriyorum.Antrede bulunan digital termostat ilede 24-28 arasında duruma göre ayarlıyorum.
Ama kombi ekraninda gördüğüm sicaklik 35den 60a kadar yukseliyor bir sure sonra tahliden su damlatip sicaklik 35lere kadar düşüyor bu islemi tekrar tekrar yapiyor.Evimde sicaklik 22-22.5 derece seklinde oluyor ama petekler ellenemiyecek kadar sicak olmuyor ve evin derecesi daha da yükselmiyor.Daha onceki evimde kombimde boyle bir durum yoktu, acaba bu kombinin modelinden (yogunlasma vs?) mi kaynaklaniyor yoksa sensor gibi vs parcasinda mi sorun var?
Teşekkürler.
Not; Ayrica bulunduğum daire hem arakat hemde yeni pvc cift camli dograma yaptırdım. Hatta dogalgaz faturamda çok düşük geliyor..]]><![CDATA[Bocsh kombi c1 arızası acil yardım]]>
http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-bocsh-kombi-c1-arizasi-acil-yardim.html
Sun, 19 Feb 2017 23:50:27 +0300http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-bocsh-kombi-c1-arizasi-acil-yardim.html
Var mı yardımcı olabilcek olan acil..]]>
Var mı yardımcı olabilcek olan acil..]]><![CDATA[Condens 2000 su sıcaklığıni sabit tutamıyor]]>
http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-condens-2000-su-sicakligini-sabit-tutamiyor.html
Wed, 11 Jan 2017 20:33:07 +0300http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-condens-2000-su-sicakligini-sabit-tutamiyor.html
Kalorifer su sıcaklığında ise sıcaklığı 60° ye ayarlıyoruz suyu 64° kadar ısıtıyor ve yanmayı birakiuor, fakat su sıcaklığı yaklaşık 1 dk içinde 35° ye dusuyor , ve tekrar ateşliyor. Suyun çok kısa sürede 35° ye düşmesi ve kombinin bu sıcaklığa kadar Ateşleme yapmamasindaki sıkıntı nedir , arızanın kaynağı ne olabilir]]>
Kalorifer su sıcaklığında ise sıcaklığı 60° ye ayarlıyoruz suyu 64° kadar ısıtıyor ve yanmayı birakiuor, fakat su sıcaklığı yaklaşık 1 dk içinde 35° ye dusuyor , ve tekrar ateşliyor. Suyun çok kısa sürede 35° ye düşmesi ve kombinin bu sıcaklığa kadar Ateşleme yapmamasindaki sıkıntı nedir , arızanın kaynağı ne olabilir]]><![CDATA[BOSCH Eurosmile 75+90 Işığı Yanıp Sönüyor]]>
http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-bosch-eurosmile-75-90-isigi-yanip-sonuyor.html
Fri, 28 Oct 2016 03:12:19 +0300http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-bosch-eurosmile-75-90-isigi-yanip-sonuyor.htmlBosch kombi de 75+90 ışığı yanıp sönme hatası ile karşılaşıyor iseniz sorunun kaynağı sıcak kullanım suyu Ntc Sensör hatasıdır. bosch kombi 75+90 ışığı yanıp sönmesinin Muhtemel arızaları Sensör arızalanmış veya kablo sisteminde bir kopukluk, kısa devre söz konusudur.]]>Bosch kombi de 75+90 ışığı yanıp sönme hatası ile karşılaşıyor iseniz sorunun kaynağı sıcak kullanım suyu Ntc Sensör hatasıdır. bosch kombi 75+90 ışığı yanıp sönmesinin Muhtemel arızaları Sensör arızalanmış veya kablo sisteminde bir kopukluk, kısa devre söz konusudur.]]><![CDATA[Protherm kombi f28 hatası]]>
http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-protherm-kombi-f28-hatasi.html
Tue, 13 Sep 2016 21:06:00 +0300http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-protherm-kombi-f28-hatasi.htmlprotherm panther modellerinde en çok görülen arıza kodu f28 hatası çözümü hakkında genel bilgiler. Öncelikle bu hatayı alma sebebi cihazın alev haznesine gaz gelmemesi ile görülür. Yani evinizde gaz vanası kapalı kalmışsa protherm kombi f28 hatası verir. Bu yüzde önce gaz vanasının açık olduğunu kontrol edin ve reset tuşuna basılı tutarak cihaza reset atınız.
Eğer halen protherm kombi f28 hatası ile karşılaşıyor iseniz cihazınızda bulunan gaz valfi arızalanmış demektir. Yani gaz açma komutu verildiği halde bu parça alev haznesine gazın gidişini açmayarak bu hataya sebep olmaktadır.
Not: Gaz vanası kapalı unutulmuş olabilir. Bu yüzden hem sayaç vanasını hemde kombi yanında bulunan vanayı kontrol ediniz. Umarım Protherm f28 arızası sorunu çözülmüştür.]]>protherm panther modellerinde en çok görülen arıza kodu f28 hatası çözümü hakkında genel bilgiler. Öncelikle bu hatayı alma sebebi cihazın alev haznesine gaz gelmemesi ile görülür. Yani evinizde gaz vanası kapalı kalmışsa protherm kombi f28 hatası verir. Bu yüzde önce gaz vanasının açık olduğunu kontrol edin ve reset tuşuna basılı tutarak cihaza reset atınız.
Eğer halen protherm kombi f28 hatası ile karşılaşıyor iseniz cihazınızda bulunan gaz valfi arızalanmış demektir. Yani gaz açma komutu verildiği halde bu parça alev haznesine gazın gidişini açmayarak bu hataya sebep olmaktadır.
Not: Gaz vanası kapalı unutulmuş olabilir. Bu yüzden hem sayaç vanasını hemde kombi yanında bulunan vanayı kontrol ediniz. Umarım Protherm f28 arızası sorunu çözülmüştür.]]><![CDATA[Bosch kombi c1 arızası nasıl giderilir]]>
http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-bosch-kombi-c1-arizasi-nasil-giderilir.html
Fri, 02 Sep 2016 03:38:28 +0300http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-bosch-kombi-c1-arizasi-nasil-giderilir.htmlbosch marka kombimiz bugün c1 hatası verdi baktığım kadarı ile dif basınç şalteri deniliyor. Bu arıza hakkında teknik servis ve uzman arkadaşlardan yardım istiyorum. Benim yapabileceğim nelerdir. Ayrıca hangi parçayı nasıl kontrol edebilirim. Parçaların tarifini de yaparsanız çok sevinirim.
Umarım burada Bosch kombi c1 arızası nasıl giderilir konusu benim gibi bir çok kişi içinde faydalı olur. Şimdiden yorum ve açıklama yapacak herkese teşekkür ediyorum.]]>bosch marka kombimiz bugün c1 hatası verdi baktığım kadarı ile dif basınç şalteri deniliyor. Bu arıza hakkında teknik servis ve uzman arkadaşlardan yardım istiyorum. Benim yapabileceğim nelerdir. Ayrıca hangi parçayı nasıl kontrol edebilirim. Parçaların tarifini de yaparsanız çok sevinirim.
Umarım burada Bosch kombi c1 arızası nasıl giderilir konusu benim gibi bir çok kişi içinde faydalı olur. Şimdiden yorum ve açıklama yapacak herkese teşekkür ediyorum.]]><![CDATA[Ferroli domitech kombi arıza kodları]]>
http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-ferroli-domitech-kombi-ariza-kodlari.html
Thu, 12 May 2016 12:56:19 +0300http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-ferroli-domitech-kombi-ariza-kodlari.htmlFerroli domitech kombiler son akıllı teknoloji ile üretilmiş cihazlardır. İç donanımlarına bakıldığında ferroli'nin ve diğer markalarında olmayan özellikleri ile kendisini ispatlamış Ferroli domitech kombi Akıllı arıza tespit sistemi ile neredeyse %100 doğru sonuçlar vermektedir.
Ferroli domitech A01 Arıza kodu: Brülör ateşleme yapmıyor,gaz yok,elektrot tespit,arızalı gaz valfi,ateşleme gücü çok düşük Ferroli domitech A02 Arıza kodu: Brülör kapalı sinyali varken alev var,elektrot arızası,kart arızası Ferroli domitech A03 Arıza kodu: Aşırı sıcaklık korumasının devreye girmesi,ısıtma sensörü hasar görmüştür,sistemde su sirkülasyonu yok,sistemde hava var Ferroli domitech A04 Arıza kodu: Kartparametreleri arızası,kartparametresi yanlış ayarlanmıştır, Ferroli domitecH A05 Arıza kodu: Kartparametreleri arızası,fan arızası,kartparametresi yanlış ayarlanmştır,kablolarda kopukluk var,fan kusurlu,kart arızası Ferroli domitech A06 Arıza kodu: Ateşleme aşamasından sonra alev yetersizliği,gaz sisteminde düşük basınç,brülör minimum basınç kalibrasyonu Ferroli domitech F07 Arıza kodu: Kartparametreleri arızası,kartparametresi yanlış ayarlanmıştır, Ferroli domitech A09 Arıza kodu: Gaz valfinde anormallik,kablolarda kopukluk var,arızalı gaz valfı Ferroli domitech F10 Arıza kodu: Çıkış sensörü 1 arızası,sensör hasarlı,kablo tesisatında kısa devre,kablolarda kopukluk var Ferroli domitech F11 Arıza kodu: Sıcak su devresi sensöründe arıza,sensör hasarlı,kablo tesisatında kısa devre,kablolarda kopukluk var Ferroli domitech F14 Arıza kodu: Çıkış sensörü 2 arızası,sensör hasarlı,kablo tesisatında kısa devre,kablolarda kopukluk var Ferroli domitech F16 Arıza kodu: Gaz valfinde anormallik,kablolarda kopukluk var,arızalı gaz valfı Ferroli domitech F20 Arıza kodu: Yanma kontrolüarızası,fan arızası,yanlış diyafram,bacanın ebatları yanlıştır yada tıkalı durumdadır Ferroli domitech F21 Arıza kodu: Uygunsuz yanma arızası,son 10 dakika içinde 6 kez f20 arızası Ferroli domitech F23 Arıza kodu: Kartparametreleri arızası,kartparametresi yanlış ayarlanmıştır, Ferroli domitech F24 Arıza kodu: Kartparametreleri arızası,kartparametresi yanlış ayarlanmıştır, Ferroli domitech F34 Arıza kodu: Besleme gerilimi 180V dan az,elektrik şebekesi problemi Ferroli domitech F35 Arıza kodu: Şebeke frekansı anormal,elektrik şebekesi problemi Ferroli domitech F37 Arıza kodu: Sistem su basıncı doğru değil,basınç çok düşük,su basıç sivici bağlı değil veya hasar görmüş Ferroli domitech F39 Arıza kodu: Harici sensör arızası,sensör hasarlı veya kablo bağlantılarında kısa-devre,sıcaklık akışı aktivasyonundan sonra sensörün bağlantısı kesilmiştir. Ferroli domitech A41 Arıza kodu: Sensörlerin konumlandırılması,çıkış sensörünün veya sıcak su sensörünün boru ile bağlantısı kesilmiş Ferroli domitech F42 Arıza kodu: Isıtma sensöründe anormallik,sensör hasarlı Ferroli domitech F43 Arıza kodu: Eşanjör korumasının devreye girmesi,sistemde su devir-daimi yok,sistemde hava var Ferroli domitech F50 Arıza kodu: Gaz valfinde anormallik,modüle edici operatör kablo bağlantılarında kopukluk var,gaz valfi kusurlu Ferroli domitech A51 Arıza kodu: Uygunsuz yanma arızası,tahliye/emme bacasında tıkanma
Ferroli domitech modeli kombilerin arıza kodları ile ilgili burada görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Bize buradan yazacağınız teknik destek dahil tüm sorularınıza hızlı şekilde cevap vermeye çalışacağız. Son olarak farklı modelde olan Ferroli arıza kodları sayfasına da bakabilirsiniz.]]>Ferroli domitech kombiler son akıllı teknoloji ile üretilmiş cihazlardır. İç donanımlarına bakıldığında ferroli'nin ve diğer markalarında olmayan özellikleri ile kendisini ispatlamış Ferroli domitech kombi Akıllı arıza tespit sistemi ile neredeyse %100 doğru sonuçlar vermektedir.
Ferroli domitech A01 Arıza kodu: Brülör ateşleme yapmıyor,gaz yok,elektrot tespit,arızalı gaz valfi,ateşleme gücü çok düşük Ferroli domitech A02 Arıza kodu: Brülör kapalı sinyali varken alev var,elektrot arızası,kart arızası Ferroli domitech A03 Arıza kodu: Aşırı sıcaklık korumasının devreye girmesi,ısıtma sensörü hasar görmüştür,sistemde su sirkülasyonu yok,sistemde hava var Ferroli domitech A04 Arıza kodu: Kartparametreleri arızası,kartparametresi yanlış ayarlanmıştır, Ferroli domitecH A05 Arıza kodu: Kartparametreleri arızası,fan arızası,kartparametresi yanlış ayarlanmştır,kablolarda kopukluk var,fan kusurlu,kart arızası Ferroli domitech A06 Arıza kodu: Ateşleme aşamasından sonra alev yetersizliği,gaz sisteminde düşük basınç,brülör minimum basınç kalibrasyonu Ferroli domitech F07 Arıza kodu: Kartparametreleri arızası,kartparametresi yanlış ayarlanmıştır, Ferroli domitech A09 Arıza kodu: Gaz valfinde anormallik,kablolarda kopukluk var,arızalı gaz valfı Ferroli domitech F10 Arıza kodu: Çıkış sensörü 1 arızası,sensör hasarlı,kablo tesisatında kısa devre,kablolarda kopukluk var Ferroli domitech F11 Arıza kodu: Sıcak su devresi sensöründe arıza,sensör hasarlı,kablo tesisatında kısa devre,kablolarda kopukluk var Ferroli domitech F14 Arıza kodu: Çıkış sensörü 2 arızası,sensör hasarlı,kablo tesisatında kısa devre,kablolarda kopukluk var Ferroli domitech F16 Arıza kodu: Gaz valfinde anormallik,kablolarda kopukluk var,arızalı gaz valfı Ferroli domitech F20 Arıza kodu: Yanma kontrolüarızası,fan arızası,yanlış diyafram,bacanın ebatları yanlıştır yada tıkalı durumdadır Ferroli domitech F21 Arıza kodu: Uygunsuz yanma arızası,son 10 dakika içinde 6 kez f20 arızası Ferroli domitech F23 Arıza kodu: Kartparametreleri arızası,kartparametresi yanlış ayarlanmıştır, Ferroli domitech F24 Arıza kodu: Kartparametreleri arızası,kartparametresi yanlış ayarlanmıştır, Ferroli domitech F34 Arıza kodu: Besleme gerilimi 180V dan az,elektrik şebekesi problemi Ferroli domitech F35 Arıza kodu: Şebeke frekansı anormal,elektrik şebekesi problemi Ferroli domitech F37 Arıza kodu: Sistem su basıncı doğru değil,basınç çok düşük,su basıç sivici bağlı değil veya hasar görmüş Ferroli domitech F39 Arıza kodu: Harici sensör arızası,sensör hasarlı veya kablo bağlantılarında kısa-devre,sıcaklık akışı aktivasyonundan sonra sensörün bağlantısı kesilmiştir. Ferroli domitech A41 Arıza kodu: Sensörlerin konumlandırılması,çıkış sensörünün veya sıcak su sensörünün boru ile bağlantısı kesilmiş Ferroli domitech F42 Arıza kodu: Isıtma sensöründe anormallik,sensör hasarlı Ferroli domitech F43 Arıza kodu: Eşanjör korumasının devreye girmesi,sistemde su devir-daimi yok,sistemde hava var Ferroli domitech F50 Arıza kodu: Gaz valfinde anormallik,modüle edici operatör kablo bağlantılarında kopukluk var,gaz valfi kusurlu Ferroli domitech A51 Arıza kodu: Uygunsuz yanma arızası,tahliye/emme bacasında tıkanma
Ferroli domitech modeli kombilerin arıza kodları ile ilgili burada görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Bize buradan yazacağınız teknik destek dahil tüm sorularınıza hızlı şekilde cevap vermeye çalışacağız. Son olarak farklı modelde olan Ferroli arıza kodları sayfasına da bakabilirsiniz.]]><![CDATA[Ferroli Econcept Arıza Kodları]]>
http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-ferroli-econcept-ariza-kodlari.html
Thu, 12 May 2016 01:19:40 +0300http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-ferroli-econcept-ariza-kodlari.htmlEconcept düz ve 50a modelleri ayrı, ayrı açıklamaları ile hata kodu anlamlarına ulaşabilirsiniz. Kodları incelerken hangi servi econcept modelini kullanıyorsanız dikkat ediniz.
FERROLİ ECONCEPT
Ferroli Econcept F1 Arıza Kodu: Brülör yanmıyor. Alev oluşmadı hatası kontrol edilmesi gerekenler. Arıza bir çok nedenden kaynaklanır. Cihazı gözlemleyin ateşleme trafosu çakmak elektrodunu çalışıyor mu? gaz valfi açıyor mu? Ferroli Econcept F3 Arıza Kodu: Emniyet limit termostad devre dışı. Cihazda aşırı ısınma oluşmuş araştırın. Ferroli Econcept F5 Arıza Kodu: Fan motoru veya prosestat arızasıdır. Ferroli Econcept F8 Arıza Kodu: Alev çıkış devresinde arıza. Ferroli Econcept F9 Arıza Kodu: Elektronik san. İle gaz van. Arasında bağl. Kopukluğu Ferroli Econcept F10 Arıza Kodu: Mikroprozesör arızası Ferroli Econcept F22 Arıza Kodu: Mikroprozesör arızası Ferroli Econcept F23 Arıza Kodu: 4dk. İçinde tesisat basıncı girilen değere ulaşmıyor Ferroli Econcept F25 Arıza Kodu: Yazılım hatası Ferroli Econcept F26 Arıza Kodu: Yanma esnasında 4dk.da 5 kez alev eksikliği Ferroli Econcept F30 Arıza Kodu: Gidiş sensörü hatası Ferroli Econcept F31 Arıza Kodu: Gidiş sensörü hatası Ferroli Econcept F32 Arıza Kodu: Sıcak su sensöründe NTC arızası Ferroli Econcept F33 Arıza Kodu: Sıcak su sensöründe NTC arızası Ferroli Econcept F34 Arıza Kodu: Şebeke 190V altında veya 250V üstünde olduğunda elektronik kart korumasıdır. Ferroli Econcept F35 Arıza Kodu: Arızalı şebeke frekansı Ferroli Econcept F36 Arıza Kodu: Elektronik kart arızası Ferroli Econcept F37 Arıza Kodu: Düşük tesisat basıncı su basıncını 1,5 yapınız. Yine aynı sorun görülürse basınç sondajı kontrol edin. Ferroli Econcept F39 Arıza Kodu: Dış sonda arızası Ferroli Econcept F40 Arıza Kodu: Yüksek tesisat basıncı Ferroli Econcept F41 Arıza Kodu: Su basınç sonda arızası Ferroli Econcept F43 Arıza Kodu: Dönüş sensöründe arıza Ferroli Econcept F44 Arıza Kodu: Dönüş sensöründe arıza Ferroli Econcept F45 Arıza Kodu: Duman sensöründe arıza Ferroli Econcept F46 Arıza Kodu: Duman sensöründe arıza
Arkadaşlar elimden geldiğince ferroli arıza kodları açıklamalarını geniş zamanda daha geniş ele alacağım. Sizlerde konuya katkıda bulunabilir veya sorularınızı sorabilirsiniz.]]>Econcept düz ve 50a modelleri ayrı, ayrı açıklamaları ile hata kodu anlamlarına ulaşabilirsiniz. Kodları incelerken hangi servi econcept modelini kullanıyorsanız dikkat ediniz.
FERROLİ ECONCEPT
Ferroli Econcept F1 Arıza Kodu: Brülör yanmıyor. Alev oluşmadı hatası kontrol edilmesi gerekenler. Arıza bir çok nedenden kaynaklanır. Cihazı gözlemleyin ateşleme trafosu çakmak elektrodunu çalışıyor mu? gaz valfi açıyor mu? Ferroli Econcept F3 Arıza Kodu: Emniyet limit termostad devre dışı. Cihazda aşırı ısınma oluşmuş araştırın. Ferroli Econcept F5 Arıza Kodu: Fan motoru veya prosestat arızasıdır. Ferroli Econcept F8 Arıza Kodu: Alev çıkış devresinde arıza. Ferroli Econcept F9 Arıza Kodu: Elektronik san. İle gaz van. Arasında bağl. Kopukluğu Ferroli Econcept F10 Arıza Kodu: Mikroprozesör arızası Ferroli Econcept F22 Arıza Kodu: Mikroprozesör arızası Ferroli Econcept F23 Arıza Kodu: 4dk. İçinde tesisat basıncı girilen değere ulaşmıyor Ferroli Econcept F25 Arıza Kodu: Yazılım hatası Ferroli Econcept F26 Arıza Kodu: Yanma esnasında 4dk.da 5 kez alev eksikliği Ferroli Econcept F30 Arıza Kodu: Gidiş sensörü hatası Ferroli Econcept F31 Arıza Kodu: Gidiş sensörü hatası Ferroli Econcept F32 Arıza Kodu: Sıcak su sensöründe NTC arızası Ferroli Econcept F33 Arıza Kodu: Sıcak su sensöründe NTC arızası Ferroli Econcept F34 Arıza Kodu: Şebeke 190V altında veya 250V üstünde olduğunda elektronik kart korumasıdır. Ferroli Econcept F35 Arıza Kodu: Arızalı şebeke frekansı Ferroli Econcept F36 Arıza Kodu: Elektronik kart arızası Ferroli Econcept F37 Arıza Kodu: Düşük tesisat basıncı su basıncını 1,5 yapınız. Yine aynı sorun görülürse basınç sondajı kontrol edin. Ferroli Econcept F39 Arıza Kodu: Dış sonda arızası Ferroli Econcept F40 Arıza Kodu: Yüksek tesisat basıncı Ferroli Econcept F41 Arıza Kodu: Su basınç sonda arızası Ferroli Econcept F43 Arıza Kodu: Dönüş sensöründe arıza Ferroli Econcept F44 Arıza Kodu: Dönüş sensöründe arıza Ferroli Econcept F45 Arıza Kodu: Duman sensöründe arıza Ferroli Econcept F46 Arıza Kodu: Duman sensöründe arıza
Arkadaşlar elimden geldiğince ferroli arıza kodları açıklamalarını geniş zamanda daha geniş ele alacağım. Sizlerde konuya katkıda bulunabilir veya sorularınızı sorabilirsiniz.]]><![CDATA[ECA Confeo Premix Arıza Kodları]]>
http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-eca-confeo-premix-ariza-kodlari.html
Wed, 11 May 2016 20:53:36 +0300http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-eca-confeo-premix-ariza-kodlari.html
Aşağıda vereceğim arıza kodları sadece teknik servisin işini kolaylaştıran sinyallerdir. Bu yüzden sizlerin cihazlara müdahale etmesi yasak olduğu gibi oldukça tehlikelidir. Lütfen cihazınıza ehliyetsiz bir kişinin dahi müdahalede bulunmasına izin vermeyin.
ECA Confeo Premix Kombi 01 Hatası: Aşırı ısınma arıza kodu olarak belirtilmiştir. Premix 01 hatası alıyorsanız cihazınızda yolunda gitmeyen bir sebepten dolayı aşırı derecede ısınma görünmüş olup emniyet konumuna geçmiştir. Teknik eleman aşırı ısınmaya neden olabilecek etkenleri kontrol etmelidir. Bunlar pompa, eşanjör, üç yollu vana gibi parçalardır. ECA Confeo Premix Kombi 04 Arızası: Alev sinyali arıza kodudur. Yani cihazda alev oluşmadı veya oluştu ise iyon bunu hissetmedi. Teknik servis çağırınız. ECA Confeo Premix Kombi 05 Hatası: Alev kaybı arızasıdır. Cihazda alev oluşmuşken kesilen alev kesintisi görülmesidir. Veya iyon ile elektronik kart haberleşmesinde arızadır. ECA Confeo Premix Kombi 06 Arızası: Aşırı sıcaklık uyarısı. ECA Confeo Premix Kombi 07 Hatası: Baca gazı aşırı sıcaklık kilitlenmesi. ECA Confeo Premix Kombi 11 Arızası: Alev devresi arızası. ECA Confeo Premix Kombi 12 Hatası: Kalorifer gidiş suyu NTC sensörü arızasıdır. ECA Confeo Premix Kombi 13 Arızası: Baca gazı sensörü (NTC) arızası. ECA Confeo Premix Kombi 14 Hatası: Sıcak kullanım suyu hatasıdır. NTC sensör değişiniz. ECA Confeo Premix Kombi 16 Hatası: Kalorifer dönüş hattı sensör arızasıdır. ECA Confeo Premix Kombi 20 Arızası: Gaz valfi devresi arızası. ECA Confeo Premix Kombi 24 Hatası: Faz hızı arızası. ECA Confeo Premix Kombi 32 Hatası: Düşük voltaj veya yüksek. Elektrik voltajını kontrol edin. Voltaj 220 ise elektronik kart arızalıdır. ECA Confeo Premix Kombi 40 Arızası: Kalorifer su basınç barı düşük uyarısı. Sisteme 1,5 su doldurunuz. ECA Confeo Premix Kombi 42 Hatası: Su akış denetimi uyarısı. ECA Confeo Premix Kombi 99 Hatası: Sistem hatası.
Confeo premix hakkında tüm konuları buradan paylaşınız. Sorularınız ve görüşleriniz ile konu daha genişleyecektir. Farklı modeldeki cihazlar için ECA Arıza Kodları forumuna dönebilirsiniz]]>
Aşağıda vereceğim arıza kodları sadece teknik servisin işini kolaylaştıran sinyallerdir. Bu yüzden sizlerin cihazlara müdahale etmesi yasak olduğu gibi oldukça tehlikelidir. Lütfen cihazınıza ehliyetsiz bir kişinin dahi müdahalede bulunmasına izin vermeyin.
ECA Confeo Premix Kombi 01 Hatası: Aşırı ısınma arıza kodu olarak belirtilmiştir. Premix 01 hatası alıyorsanız cihazınızda yolunda gitmeyen bir sebepten dolayı aşırı derecede ısınma görünmüş olup emniyet konumuna geçmiştir. Teknik eleman aşırı ısınmaya neden olabilecek etkenleri kontrol etmelidir. Bunlar pompa, eşanjör, üç yollu vana gibi parçalardır. ECA Confeo Premix Kombi 04 Arızası: Alev sinyali arıza kodudur. Yani cihazda alev oluşmadı veya oluştu ise iyon bunu hissetmedi. Teknik servis çağırınız. ECA Confeo Premix Kombi 05 Hatası: Alev kaybı arızasıdır. Cihazda alev oluşmuşken kesilen alev kesintisi görülmesidir. Veya iyon ile elektronik kart haberleşmesinde arızadır. ECA Confeo Premix Kombi 06 Arızası: Aşırı sıcaklık uyarısı. ECA Confeo Premix Kombi 07 Hatası: Baca gazı aşırı sıcaklık kilitlenmesi. ECA Confeo Premix Kombi 11 Arızası: Alev devresi arızası. ECA Confeo Premix Kombi 12 Hatası: Kalorifer gidiş suyu NTC sensörü arızasıdır. ECA Confeo Premix Kombi 13 Arızası: Baca gazı sensörü (NTC) arızası. ECA Confeo Premix Kombi 14 Hatası: Sıcak kullanım suyu hatasıdır. NTC sensör değişiniz. ECA Confeo Premix Kombi 16 Hatası: Kalorifer dönüş hattı sensör arızasıdır. ECA Confeo Premix Kombi 20 Arızası: Gaz valfi devresi arızası. ECA Confeo Premix Kombi 24 Hatası: Faz hızı arızası. ECA Confeo Premix Kombi 32 Hatası: Düşük voltaj veya yüksek. Elektrik voltajını kontrol edin. Voltaj 220 ise elektronik kart arızalıdır. ECA Confeo Premix Kombi 40 Arızası: Kalorifer su basınç barı düşük uyarısı. Sisteme 1,5 su doldurunuz. ECA Confeo Premix Kombi 42 Hatası: Su akış denetimi uyarısı. ECA Confeo Premix Kombi 99 Hatası: Sistem hatası.
Confeo premix hakkında tüm konuları buradan paylaşınız. Sorularınız ve görüşleriniz ile konu daha genişleyecektir. Farklı modeldeki cihazlar için ECA Arıza Kodları forumuna dönebilirsiniz]]><![CDATA[ECA Calora Kırmızı Işık Arıza Kodları]]>
http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-eca-calora-kirmizi-isik-ariza-kodlari.html
Tue, 10 May 2016 15:43:22 +0300http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-eca-calora-kirmizi-isik-ariza-kodlari.html4 ışıklı ve 9 ışıklı olarak 2 çeşittir. Yine ECA kalora dijital ekranlı cihaza da sahiptir.
ECA Calora kırmızı ışık arızaları için cihazınız kaç led ışıklı olduğunu ve hangi ışıkların hızlı veya yanıp söndüğüne çok dikkat ederek bakınız. Calora arızasında ışıkların direk veya bazılarının da yanıp söndüğünü görürsünüz. Örneğin eca calora kombi de bir ışık direk yanıyor bir başka ışık yanıp sönüyor. Aşağıda vereceğim tablo da tam karşılığına bakınız.
1.LedHYS | 2.Led HYS | 3.Led HYS | 4.LedHYS : Ana kart ile iletişim kesinti uyarısı ( Ana kart veya ekran kartı arızasıdır.) 1.LedKapalı | 2.Led Açık | 3.Led Kapalı | 4.LedKapalı : Alev oluşmadı hatasıdır. Gaz valfi, elektronik kart, iyon, kontrol ediniz. 1.Led HYS | 2.Led Açık | 3.Led Kapalı| 4.LedKapalı : Kalorifer NTC sensörü arızası. 1.LedKapalı | 2.Led Açık | 3.Led HYS | 4.LedKapalı : Sıcak kullanım suyu sensörü NTC arızasıdır. 1.LedKapalı | 2.Led HYS | 3.LedKapalı| 4.LedKapalı : Aşırı ısınma emniyet termstatı hatasıdır. Cihazı kontrol edin aşırı ısınmaya sebebiyet veren nedir.? Pompa, üçyollu veya gidiş, dönüş vanaları kontrol ediniz. 1.LedKapalı | 2.Led Açık | 3.LedKapalı| 4.LedHYS : Bacalı cihazlar için baca gazı arızasıdır. 1.LedKapalı | 2.Led Açık | 3.LedHYS| 4.LedHYS : Tesisat su basıncı düşük hatasıdır. Cihazınıza 1,5 seviye su doldurun.
ECA KALORA DİJİTAL MODEL
eca calora t6 Arızası: Baca gazı sensörü arızası(açık devre) eca calora t6Arızası: Baca gazı sensörü arızası(kısa devre) eca calora t2 Arızası: Baca gazı aşırı sıcaklık uyarısı Hava akışı eca calora E4 Arızası: Diferansiyel hava basınç anahtarı uyarısı(kısa devre) eca calora E5 Arızası: Diferansiyel hava basınç anahtarı uyarısı(açık devre) Sıcaklık eca calora E3 Arızası: Aşırı sıcaklık kilitlenmesi(limit termostat) eca calora t1 Arızası: Aşırı sıcaklık uyarısı(elektronik limit) eca calora t3 Arızası: Merkezi ısıtma sıcaklık sensörü arızası(açık devre) eca calora t3 Arızası: Merkezi ısıtma sıcaklık sensörü hatası(kısa devre) eca calora t5 Arızası: Kullanım suyu sıcaklık sensörü arızası(açık devre) eca calora t5 Arızası: Kullanım suyu sıcaklık sensörü hatası(kısa devre) eca calora t7 Arızası: Dış hava sıcaklık sensörü hatası (kısa devre) Alev denetimi eca calora E1 Arızası: Alev yok kilitlenmesi eca calora E2 Arızası: Yanlış alev sinyali hatası eca calora d1 Arızası: Alev devresi arızası Elektrik eca calora a1 Arızası: Anakartta düşük voltaj uyarısı Su basıncı eca calora p1 Arızası: Düşük su basınç uyarısı Gaz valfi eca calora y1 Arızası: Gaz valfi devresi arızası
Lütfen kusura bakmayın zamanım kısıtlı olduğundan şimdilik sadece ECA calora 4 ışıklı ve dijital hata kodlarını yazabildim. Diğer cihazda 9 ışıklı calora için aldığınız hatalar var ise buradan yazın en kısa sürede cevap vereceğim. Calora dışındaki tüm ECA kombi Arıza kodları linkinde bulabileceksiniz.]]>4 ışıklı ve 9 ışıklı olarak 2 çeşittir. Yine ECA kalora dijital ekranlı cihaza da sahiptir.
ECA Calora kırmızı ışık arızaları için cihazınız kaç led ışıklı olduğunu ve hangi ışıkların hızlı veya yanıp söndüğüne çok dikkat ederek bakınız. Calora arızasında ışıkların direk veya bazılarının da yanıp söndüğünü görürsünüz. Örneğin eca calora kombi de bir ışık direk yanıyor bir başka ışık yanıp sönüyor. Aşağıda vereceğim tablo da tam karşılığına bakınız.
1.LedHYS | 2.Led HYS | 3.Led HYS | 4.LedHYS : Ana kart ile iletişim kesinti uyarısı ( Ana kart veya ekran kartı arızasıdır.) 1.LedKapalı | 2.Led Açık | 3.Led Kapalı | 4.LedKapalı : Alev oluşmadı hatasıdır. Gaz valfi, elektronik kart, iyon, kontrol ediniz. 1.Led HYS | 2.Led Açık | 3.Led Kapalı| 4.LedKapalı : Kalorifer NTC sensörü arızası. 1.LedKapalı | 2.Led Açık | 3.Led HYS | 4.LedKapalı : Sıcak kullanım suyu sensörü NTC arızasıdır. 1.LedKapalı | 2.Led HYS | 3.LedKapalı| 4.LedKapalı : Aşırı ısınma emniyet termstatı hatasıdır. Cihazı kontrol edin aşırı ısınmaya sebebiyet veren nedir.? Pompa, üçyollu veya gidiş, dönüş vanaları kontrol ediniz. 1.LedKapalı | 2.Led Açık | 3.LedKapalı| 4.LedHYS : Bacalı cihazlar için baca gazı arızasıdır. 1.LedKapalı | 2.Led Açık | 3.LedHYS| 4.LedHYS : Tesisat su basıncı düşük hatasıdır. Cihazınıza 1,5 seviye su doldurun.
ECA KALORA DİJİTAL MODEL
eca calora t6 Arızası: Baca gazı sensörü arızası(açık devre) eca calora t6Arızası: Baca gazı sensörü arızası(kısa devre) eca calora t2 Arızası: Baca gazı aşırı sıcaklık uyarısı Hava akışı eca calora E4 Arızası: Diferansiyel hava basınç anahtarı uyarısı(kısa devre) eca calora E5 Arızası: Diferansiyel hava basınç anahtarı uyarısı(açık devre) Sıcaklık eca calora E3 Arızası: Aşırı sıcaklık kilitlenmesi(limit termostat) eca calora t1 Arızası: Aşırı sıcaklık uyarısı(elektronik limit) eca calora t3 Arızası: Merkezi ısıtma sıcaklık sensörü arızası(açık devre) eca calora t3 Arızası: Merkezi ısıtma sıcaklık sensörü hatası(kısa devre) eca calora t5 Arızası: Kullanım suyu sıcaklık sensörü arızası(açık devre) eca calora t5 Arızası: Kullanım suyu sıcaklık sensörü hatası(kısa devre) eca calora t7 Arızası: Dış hava sıcaklık sensörü hatası (kısa devre) Alev denetimi eca calora E1 Arızası: Alev yok kilitlenmesi eca calora E2 Arızası: Yanlış alev sinyali hatası eca calora d1 Arızası: Alev devresi arızası Elektrik eca calora a1 Arızası: Anakartta düşük voltaj uyarısı Su basıncı eca calora p1 Arızası: Düşük su basınç uyarısı Gaz valfi eca calora y1 Arızası: Gaz valfi devresi arızası
Lütfen kusura bakmayın zamanım kısıtlı olduğundan şimdilik sadece ECA calora 4 ışıklı ve dijital hata kodlarını yazabildim. Diğer cihazda 9 ışıklı calora için aldığınız hatalar var ise buradan yazın en kısa sürede cevap vereceğim. Calora dışındaki tüm ECA kombi Arıza kodları linkinde bulabileceksiniz.]]><![CDATA[DemirDöküm Vinto Arıza Kodları]]>
http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-demirdokum-vinto-ariza-kodlari.html
Mon, 09 May 2016 18:49:55 +0300http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-demirdokum-vinto-ariza-kodlari.htmlDemirdöküm vinto model kombiler de gördüğünüz tüm arıza kodlarını kullanıcıların anlayacağı bir biçimde açıklarken yine bu forumda gelen sorularınıza detaylı olarak cevap veriyoruz.
Demirdöküm vinto kombi de en sık görülen F1, F5 ve F13 arıza kodları için daha geniş açıklama yapacağım. Konuya hakim olan, tüm teknik servis elemanlarınında burada tecrübelerini paylaşmalarını rica ediyoruz.
Demirdöküm vinto F1-F4 Arızası: Kısaca ateşleme hatası olarak gösterilmektedir. Yukarıda dediğim gibi vinto f1 arıza kodu çok fazla sorulmaktadır. Bu yüzden buna biraz daha açıklık getirmek istiyorum. Burada hangi parça arızalı olduğunu anlamak için teknik servisi arıza tespiti yapması gerek. Eğer biraz sizde kombinizi gözlemlerseniz %70-80 civarında bu sorunun nereden kaynaklandığını anlayabilirsiniz. Öncelikle Demirdöküm vinto F1 arızası için gaz vanasına bakın açık mı? Gaz vanası açık ise cihaza reset atıp tekrar çalışmasını dinleyin. Çakmak sesi geliyor alev oluşmuyor mu? Eğer böyle ise gaz valfi arızalanmış veya gaz valfine elektrik girişi yok? vinto F1 hatası bir diğeri ise çakmak çakıyor cihaz alev alıyor 5-10 saniye sonra sönüyor. Bu durumda gaz valfi sağlamdır. Geriye iki parça iyonizasyon ve elektronik kart ikisinden birisi arızalıdır.
Demirdöküm vinto F2 Arızası: Fan, Prosestat hatasıdır. Fan çalışıyor mu? kontrol edin hiç çalışmıyor ise fan arızalı veya elektronik kart fanı çalıştırmıyor. Fan çalışıyor ateşlemeye geçmiyor ise prosestat arızalıdır.
Demirdöküm vinto F3 Arızası: Prosestat hatası. Bu arıza vinto f2 ile birebir aynıdır. Fark olarak 2,5 (iki buçuk) saat içerisinde hava akışı ile ilgili 3 kez hata oluşursa demirdöküm vinto f3 hatası ile karşılaşırsınız.
Demirdöküm vinto F5 Arızası: Aşırı ısınma görüldü limit termostat cihazı korumaya aldı anlamına gelir. Aşırı sıcaklığa sebep veren nedir cihaz incelenmelidir. Pompa çalışmıyor olabilir.
Demirdöküm vinto F6 Arızası: Kalorifer sıcaklığı sensörü NTC arızasıdır. Demirdöküm vinto F9 Arızası: Su basınç sondajı siviç hatası. Demirdöküm vinto F11 Arızası: Elektronik ana kart arızası. Demirdöküm vinto F12 Arızası: Kullanıcı ara yüzü arızası elektronik kart. Demirdöküm vinto F13 Arızası: Ana kart arızası. Demirdöküm vinto F14 Arızası: Kalorifer ısısı aşırı derecede yüksek 95 dereceyi bulması ile görülür.
Cihazınızda farklı arıza kodu alırsanız bizimle paylaşın vakit sorunundan dolayı F14 de sonrasını yazamadım. Demirdöküm vinto hata kodları kısa açıklama ile değil detaylı açıklama yapmak daha iyi olacaktır. Kısa zaman içinde konuyu güncelleyeceğim.
Başaka modeldeki demirdöküm kombi arıza kodları için linki takip ediniz.]]>Demirdöküm vinto model kombiler de gördüğünüz tüm arıza kodlarını kullanıcıların anlayacağı bir biçimde açıklarken yine bu forumda gelen sorularınıza detaylı olarak cevap veriyoruz.
Demirdöküm vinto kombi de en sık görülen F1, F5 ve F13 arıza kodları için daha geniş açıklama yapacağım. Konuya hakim olan, tüm teknik servis elemanlarınında burada tecrübelerini paylaşmalarını rica ediyoruz.
Demirdöküm vinto F1-F4 Arızası: Kısaca ateşleme hatası olarak gösterilmektedir. Yukarıda dediğim gibi vinto f1 arıza kodu çok fazla sorulmaktadır. Bu yüzden buna biraz daha açıklık getirmek istiyorum. Burada hangi parça arızalı olduğunu anlamak için teknik servisi arıza tespiti yapması gerek. Eğer biraz sizde kombinizi gözlemlerseniz %70-80 civarında bu sorunun nereden kaynaklandığını anlayabilirsiniz. Öncelikle Demirdöküm vinto F1 arızası için gaz vanasına bakın açık mı? Gaz vanası açık ise cihaza reset atıp tekrar çalışmasını dinleyin. Çakmak sesi geliyor alev oluşmuyor mu? Eğer böyle ise gaz valfi arızalanmış veya gaz valfine elektrik girişi yok? vinto F1 hatası bir diğeri ise çakmak çakıyor cihaz alev alıyor 5-10 saniye sonra sönüyor. Bu durumda gaz valfi sağlamdır. Geriye iki parça iyonizasyon ve elektronik kart ikisinden birisi arızalıdır.
Demirdöküm vinto F2 Arızası: Fan, Prosestat hatasıdır. Fan çalışıyor mu? kontrol edin hiç çalışmıyor ise fan arızalı veya elektronik kart fanı çalıştırmıyor. Fan çalışıyor ateşlemeye geçmiyor ise prosestat arızalıdır.
Demirdöküm vinto F3 Arızası: Prosestat hatası. Bu arıza vinto f2 ile birebir aynıdır. Fark olarak 2,5 (iki buçuk) saat içerisinde hava akışı ile ilgili 3 kez hata oluşursa demirdöküm vinto f3 hatası ile karşılaşırsınız.
Demirdöküm vinto F5 Arızası: Aşırı ısınma görüldü limit termostat cihazı korumaya aldı anlamına gelir. Aşırı sıcaklığa sebep veren nedir cihaz incelenmelidir. Pompa çalışmıyor olabilir.
Demirdöküm vinto F6 Arızası: Kalorifer sıcaklığı sensörü NTC arızasıdır. Demirdöküm vinto F9 Arızası: Su basınç sondajı siviç hatası. Demirdöküm vinto F11 Arızası: Elektronik ana kart arızası. Demirdöküm vinto F12 Arızası: Kullanıcı ara yüzü arızası elektronik kart. Demirdöküm vinto F13 Arızası: Ana kart arızası. Demirdöküm vinto F14 Arızası: Kalorifer ısısı aşırı derecede yüksek 95 dereceyi bulması ile görülür.
Cihazınızda farklı arıza kodu alırsanız bizimle paylaşın vakit sorunundan dolayı F14 de sonrasını yazamadım. Demirdöküm vinto hata kodları kısa açıklama ile değil detaylı açıklama yapmak daha iyi olacaktır. Kısa zaman içinde konuyu güncelleyeceğim.
Başaka modeldeki demirdöküm kombi arıza kodları için linki takip ediniz.]]><![CDATA[DemirDöküm Kalisto Arıza Kodları]]>
http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-demirdokum-kalisto-ariza-kodlari.html
Mon, 09 May 2016 11:13:40 +0300http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-demirdokum-kalisto-ariza-kodlari.htmlkalisto modeli arıza, hata kodları 7 adettir. Hata kodları firma tarafından kısa olarak açıklanmıştır. Biz burada kalisto arıza kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız.
Kalisto kombiler piyasada tutulan bir cihazdır. Ve bir çok kombi servisinin o zamanlar müşterilerine tavsiye ettiği efsane olarak gördüğümüz bir modeldir. Şimdilerde üretilmese de efsane model olarak kalacaktır. Aşağıda sizlere Demirdöküm kalisto arıza kodları için detaylı bir açıklama yapmaya çalışacağım. Kafanıza takılan herhangi bir kalisto arızası için bize buradan yazın.
Demirdöküm kalisto F1 Arıza Kodu: Aşırı sıcaklık emniyet termostat uyarısıdır.
Açıklaması: Öncelikle bu kalisto kombi F1 arıza kodu gördüğünüzde şundan emin olun limit termostat aşırı derecede ısınma görmüş ve cihazın daha fazla çalışmasını önlemiştir. Yani bir nevi cihazınızı emniyete almış diyebiliriz. Buna sebebiyet verebilecek muhtemel parçalar pompa çalışmıyor, kalorifer gidiş veya dönüş vanası kapalı, üç yollu grup arızalanmış veya eşanjör içerisinde tıkanıklık.
Demirdöküm kalisto F2 Arıza Kodu: Kullanım suyu, sıcak su NTC sensörü problemi. Oldukça basit bir tespitle Ntc sensörün arızalı olduğunu anlayabilirsiniz. Sıcak su konumunu kapatın kaloriferi açın cihaz çalışacaktır. Kalisto Kombi üzerinden sıcak su konumunu açın, musluğu açın eğer yine F2 hatası alırsanız NTC sensörü değişin.
Demirdöküm kalisto F3 Hata Kodu: Kalorifer tesisat sıcaklık ölçüm NTC problemi. Tıpkı yukarıdaki f2 hatasında olduğu gibi bu sefer tam tersi bir uyğulama yapın. Kalisto kombi yaz konumuna alın sıcak su musluğunu açın. Cihaz çalışır ve F3 arıza kodu almaz iseniz Kalorifer ntc sini değişin. Demirdöküm kalisto F4 Arıza Kodu: Ateşleme oluşmuyor hatası: Bu hata bir çok nedenden kaynaklanır. O yüzden cihazı gözlemleyiniz. Hiç alev oluşmuyor mu? çakmak çakıyor veya çakmıyor mu? gaz vanası açık mı? Alev oluşuyor bir kaç saniye içerisinde kapanıyor mu? Bunları gözlemleyin ve bize buradan yazın. Kalisto f4 arızası tespit ile belli olur.
Demirdöküm kalisto F5 Arıza Kodu: Hava akışı arızası. Evet çok net belirtilmiş fakat bu arıza da tıpkı f4 de olduğu gibi bir kaç nedenden kaynaklanır. Hava akışında problem var derken şunlara dikkat ediniz. Fan çalışıyor mu? prosestat kontak açıyor mu? veya fana elektrik geliyormu? Üç parçadan birisi arızalı olması kalisto f5 arızası verir. Bunlar fan, prosestat ve elektronik kart.
Demirdöküm kalisto F6 Hata Kodu: Dış hava sensörü.
Demirdöküm kalisto F7 Arıza Kodu: Tesisat suyu bar basınç düşük. Su basıncı 1,5 da olmalıdır. Su basıncı normal görülmesine rağmen kalisto F7 arızası alıyorsanız. Su basınç sondajı arızalı olabilir.
Eminin bu bilgiler işinize oldukça yarayacaktır. Emeğimiz için üye olup buraya bir yorum yazmayı esirgemeyiniz.]]>kalisto modeli arıza, hata kodları 7 adettir. Hata kodları firma tarafından kısa olarak açıklanmıştır. Biz burada kalisto arıza kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız.
Kalisto kombiler piyasada tutulan bir cihazdır. Ve bir çok kombi servisinin o zamanlar müşterilerine tavsiye ettiği efsane olarak gördüğümüz bir modeldir. Şimdilerde üretilmese de efsane model olarak kalacaktır. Aşağıda sizlere Demirdöküm kalisto arıza kodları için detaylı bir açıklama yapmaya çalışacağım. Kafanıza takılan herhangi bir kalisto arızası için bize buradan yazın.
Demirdöküm kalisto F1 Arıza Kodu: Aşırı sıcaklık emniyet termostat uyarısıdır.
Açıklaması: Öncelikle bu kalisto kombi F1 arıza kodu gördüğünüzde şundan emin olun limit termostat aşırı derecede ısınma görmüş ve cihazın daha fazla çalışmasını önlemiştir. Yani bir nevi cihazınızı emniyete almış diyebiliriz. Buna sebebiyet verebilecek muhtemel parçalar pompa çalışmıyor, kalorifer gidiş veya dönüş vanası kapalı, üç yollu grup arızalanmış veya eşanjör içerisinde tıkanıklık.
Demirdöküm kalisto F2 Arıza Kodu: Kullanım suyu, sıcak su NTC sensörü problemi. Oldukça basit bir tespitle Ntc sensörün arızalı olduğunu anlayabilirsiniz. Sıcak su konumunu kapatın kaloriferi açın cihaz çalışacaktır. Kalisto Kombi üzerinden sıcak su konumunu açın, musluğu açın eğer yine F2 hatası alırsanız NTC sensörü değişin.
Demirdöküm kalisto F3 Hata Kodu: Kalorifer tesisat sıcaklık ölçüm NTC problemi. Tıpkı yukarıdaki f2 hatasında olduğu gibi bu sefer tam tersi bir uyğulama yapın. Kalisto kombi yaz konumuna alın sıcak su musluğunu açın. Cihaz çalışır ve F3 arıza kodu almaz iseniz Kalorifer ntc sini değişin. Demirdöküm kalisto F4 Arıza Kodu: Ateşleme oluşmuyor hatası: Bu hata bir çok nedenden kaynaklanır. O yüzden cihazı gözlemleyiniz. Hiç alev oluşmuyor mu? çakmak çakıyor veya çakmıyor mu? gaz vanası açık mı? Alev oluşuyor bir kaç saniye içerisinde kapanıyor mu? Bunları gözlemleyin ve bize buradan yazın. Kalisto f4 arızası tespit ile belli olur.
Demirdöküm kalisto F5 Arıza Kodu: Hava akışı arızası. Evet çok net belirtilmiş fakat bu arıza da tıpkı f4 de olduğu gibi bir kaç nedenden kaynaklanır. Hava akışında problem var derken şunlara dikkat ediniz. Fan çalışıyor mu? prosestat kontak açıyor mu? veya fana elektrik geliyormu? Üç parçadan birisi arızalı olması kalisto f5 arızası verir. Bunlar fan, prosestat ve elektronik kart.
Demirdöküm kalisto F6 Hata Kodu: Dış hava sensörü.
Demirdöküm kalisto F7 Arıza Kodu: Tesisat suyu bar basınç düşük. Su basıncı 1,5 da olmalıdır. Su basıncı normal görülmesine rağmen kalisto F7 arızası alıyorsanız. Su basınç sondajı arızalı olabilir.
Eminin bu bilgiler işinize oldukça yarayacaktır. Emeğimiz için üye olup buraya bir yorum yazmayı esirgemeyiniz.]]><![CDATA[DemirDöküm Aden İle Solaris Kombi Arıza Kodları]]>
http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-demirdokum-aden-ile-solaris-kombi-ariza-kodlari.html
Sun, 08 May 2016 16:20:55 +0300http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-demirdokum-aden-ile-solaris-kombi-ariza-kodlari.htmlDemirdöküm kombi Aden ve Solaris modelleri arıza kodları aynı olması ile bu konu da ikisini birden paylaşıyorum. Aden kombiler özellikle İstanbul da oldukça çok bulunan bir cihaz. Demirdöküm aden en çok tutulan kombiler arasında gösterilmekle birlikte cihazın kullanımı ve teknik servis ve yedek parça açısından çok yaygın olması kullanıcıların yararına fayda sağlamıştır.
Yine Demirdöküm solaris kombi ayını aden gibi neredeyse aynı özelliklerde bir cihaz. Solaris Adenden küçük farklıkları bulunan dijital bir ekrana sahiptir. Aden ise led ışıklı analog olarak üretilmiştir.
İki cihazın arıza kodlarını sırası ile paylaşıyorum umarım işinize yarar.
DemirDöküm Solaris Arıza Kodları
Solaris F0 Arıza Kodları: Isıtma devresi sistem su basıncı düşük. Su basıncı 1,5 ve basınç siviç kontrol edin. Solaris F1 Arıza Kodları: Aşırı ısınma emniyet termostatı arızasıdır. Limit termostat kontrolü ve aşırı ısınmaya sebeb olabilecek parça kontrolü yapın. Solaris F2 Arıza Kodları: Kullanım suyu devresi (NTC) sıcaklık sensörü arızası Solaris F3 Arıza Kodları: Isıtma devresi (CH) sıcaklık sensörü hatası Solaris F4 Arıza Kodları: Alev başlığı (iyonizasyon) hatası (reset gerektirir) Solaris F5 Arıza Kodları: Presostat veya baca sensörü hatası Solaris F6 Arıza Kodları: Dış hava sensör hatası Solaris OC Arıza Kodları: Dış hava sensörü bağlandı ve OTC hazır (her zaman yanmaz) Solaris CC Arıza Kodları: Dış hava sensörü iptal edildi sinyali
Aden Led Işıklı Arızası
Aden 30 Işığı arızası: Tesisat suyu sensöründe hata Aden 40 Işığı arızası: Kullanım suyu sensöründe hata Aden 50 Işığı arızası: Dış hava sensöründe hata Aden 60 Işığı arızası: Tesisat suyu basıncı düşük Aden 70 Işığı arızası: Prosestat ya da baca sensöründe hata Aden 80 Işığı arızası: Aşırı ısınma termostatı atmıştır Aden 90 Işığı arızası: Gaz beslemesi ya da iyonizasyonda hata
Demirdöküm aden, solaris arıza kodları hakkındaki tüm görüş, önerileriniz ve sorularınızı bu konu altında paylaşarak konuyu daha zengin hale getirebiliriz.]]>Demirdöküm kombi Aden ve Solaris modelleri arıza kodları aynı olması ile bu konu da ikisini birden paylaşıyorum. Aden kombiler özellikle İstanbul da oldukça çok bulunan bir cihaz. Demirdöküm aden en çok tutulan kombiler arasında gösterilmekle birlikte cihazın kullanımı ve teknik servis ve yedek parça açısından çok yaygın olması kullanıcıların yararına fayda sağlamıştır.
Yine Demirdöküm solaris kombi ayını aden gibi neredeyse aynı özelliklerde bir cihaz. Solaris Adenden küçük farklıkları bulunan dijital bir ekrana sahiptir. Aden ise led ışıklı analog olarak üretilmiştir.
İki cihazın arıza kodlarını sırası ile paylaşıyorum umarım işinize yarar.
DemirDöküm Solaris Arıza Kodları
Solaris F0 Arıza Kodları: Isıtma devresi sistem su basıncı düşük. Su basıncı 1,5 ve basınç siviç kontrol edin. Solaris F1 Arıza Kodları: Aşırı ısınma emniyet termostatı arızasıdır. Limit termostat kontrolü ve aşırı ısınmaya sebeb olabilecek parça kontrolü yapın. Solaris F2 Arıza Kodları: Kullanım suyu devresi (NTC) sıcaklık sensörü arızası Solaris F3 Arıza Kodları: Isıtma devresi (CH) sıcaklık sensörü hatası Solaris F4 Arıza Kodları: Alev başlığı (iyonizasyon) hatası (reset gerektirir) Solaris F5 Arıza Kodları: Presostat veya baca sensörü hatası Solaris F6 Arıza Kodları: Dış hava sensör hatası Solaris OC Arıza Kodları: Dış hava sensörü bağlandı ve OTC hazır (her zaman yanmaz) Solaris CC Arıza Kodları: Dış hava sensörü iptal edildi sinyali
Aden Led Işıklı Arızası
Aden 30 Işığı arızası: Tesisat suyu sensöründe hata Aden 40 Işığı arızası: Kullanım suyu sensöründe hata Aden 50 Işığı arızası: Dış hava sensöründe hata Aden 60 Işığı arızası: Tesisat suyu basıncı düşük Aden 70 Işığı arızası: Prosestat ya da baca sensöründe hata Aden 80 Işığı arızası: Aşırı ısınma termostatı atmıştır Aden 90 Işığı arızası: Gaz beslemesi ya da iyonizasyonda hata
Demirdöküm aden, solaris arıza kodları hakkındaki tüm görüş, önerileriniz ve sorularınızı bu konu altında paylaşarak konuyu daha zengin hale getirebiliriz.]]><![CDATA[Buderus u052 kombi arıza kodları]]>
http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-buderus-u052-kombi-ariza-kodlari.html
Sat, 07 May 2016 16:25:49 +0300http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-buderus-u052-kombi-ariza-kodlari.htmlBuderus u052 kombiniz için tüm arıza kodlarını bulabilir arıza kodu hakkında açıklayıcı bilgiye kolayca ulaşabilirsiniz. Konuyu daha zengin hale getirmek için sizlerde katkıda bulunmayı ihmal etmeyin. Yaşadığınız tecrübe edindiğiniz Buderus u052 arıza kodları hakkında görüşlerinizi bizimle paylaşınız.
Buderus u052 CL: SIcak kullanım suyu sıcaklık NTC kısa devre. Ntc ve kablo sistemi kontrol ediniz. Buderus u052 5H: EMS İşletiminde Kesinti Buderus u052 CL: Kullanım Suyu Sıcaklık Sensörü Arızalı Buderus u052 9C: Kod Anahtarı Arızası Buderus u052 3A: Prosestat Arızası (Fan Devir Hızı Sağlamıyor) Buderus u052 OP: Prosestat Arızası Buderus u052 3C: Prosestat Arızası veya Dış Hava Termostadı Algılamıyor. Buderus u052 2E: Kalorifer tesisatı bar seviyesi düşük. Kombinin su doldurma vanasını kullanarak 1,5 bar su doldurun. Buderus u052 8Y: 8-9 Köprüsü Algılamıyor. Oda termostatı var ise kontrol edin. Buderus u052 2P: Isıtma Devresinde Ani\Çok Hızlı Sıcaklık Yükselmesi: Pompa çalışmıyor olbilir, Petek vanaları kapalı olabilir, Üç yollu arızalı olabilir. Buderus u052 4Y: Gidiş Suyu Sıcaklık Sensörü Arızası Buderus u052 4C: Emniyet Termostadı (STB) Devreye Girmiyor Buderus u052 6A: Alev Algılamıyor. Alev oluşuyor 8-10 sn içinde kapanıyor ise iyon hissetmiyor. Çakmak çakıyor alev oluşmuyorsa gaz valfi ve elektronik kart arızasıdır. Buderus u052 EC: Dahili Hata Buderus u052 EL: Referans Gerilimi (Düşük Voltaj) Arızası Buderus u052 6C: Cihaz Kapadığı Halde Alev Algılamaya Devam Ediyor Buderus u052 EP: Uzun Süreli Reset Butonuna Basılma (30 sn )]]>Buderus u052 kombiniz için tüm arıza kodlarını bulabilir arıza kodu hakkında açıklayıcı bilgiye kolayca ulaşabilirsiniz. Konuyu daha zengin hale getirmek için sizlerde katkıda bulunmayı ihmal etmeyin. Yaşadığınız tecrübe edindiğiniz Buderus u052 arıza kodları hakkında görüşlerinizi bizimle paylaşınız.
Buderus u052 CL: SIcak kullanım suyu sıcaklık NTC kısa devre. Ntc ve kablo sistemi kontrol ediniz. Buderus u052 5H: EMS İşletiminde Kesinti Buderus u052 CL: Kullanım Suyu Sıcaklık Sensörü Arızalı Buderus u052 9C: Kod Anahtarı Arızası Buderus u052 3A: Prosestat Arızası (Fan Devir Hızı Sağlamıyor) Buderus u052 OP: Prosestat Arızası Buderus u052 3C: Prosestat Arızası veya Dış Hava Termostadı Algılamıyor. Buderus u052 2E: Kalorifer tesisatı bar seviyesi düşük. Kombinin su doldurma vanasını kullanarak 1,5 bar su doldurun. Buderus u052 8Y: 8-9 Köprüsü Algılamıyor. Oda termostatı var ise kontrol edin. Buderus u052 2P: Isıtma Devresinde Ani\Çok Hızlı Sıcaklık Yükselmesi: Pompa çalışmıyor olbilir, Petek vanaları kapalı olabilir, Üç yollu arızalı olabilir. Buderus u052 4Y: Gidiş Suyu Sıcaklık Sensörü Arızası Buderus u052 4C: Emniyet Termostadı (STB) Devreye Girmiyor Buderus u052 6A: Alev Algılamıyor. Alev oluşuyor 8-10 sn içinde kapanıyor ise iyon hissetmiyor. Çakmak çakıyor alev oluşmuyorsa gaz valfi ve elektronik kart arızasıdır. Buderus u052 EC: Dahili Hata Buderus u052 EL: Referans Gerilimi (Düşük Voltaj) Arızası Buderus u052 6C: Cihaz Kapadığı Halde Alev Algılamaya Devam Ediyor Buderus u052 EP: Uzun Süreli Reset Butonuna Basılma (30 sn )]]><![CDATA[Buderus gb022 arıza kodları]]>
http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-buderus-gb022-ariza-kodlari.html
Sat, 07 May 2016 16:11:49 +0300http://kombiservisi.biz.tr/forum/konu-buderus-gb022-ariza-kodlari.htmlBuderus gb022 kombi hata kodları sayfamızda kullanıcılara kodların genel anlamları ve çözüm yolunda neler yapabileceklerini sizlerden gelen sorular ile açıklamaya çalışacağız.
Buderus gb022 OY : Gidiş Suyu Sıcaklıklığı Ayarlanan Değerin Üstünde: Buderus gb022 1C : Baca Gazı Koturölü 105 C Üzerine Geçmesi Buderus gb022 2F : Gidiş ve Emniyet Sensrü Arasında Bağlatı veya Değer Hatası Buderus gb022 2P : Emniyet Termostadı (STB) Devreye Girmiyor Buderus gb022 3A : İşletme Sırasında Alev Sönüyor. Muhtemelen Fan Düzgün İşlemiyor Buderus gb022 3L : Hazırlık Evresinde Fandan Hız Sinyali Gelmiyor Buderus gb022 3Y : Fan Düzgün İşlemiyor Buderus gb022 4A : Gidiş Sensörü Veya Emniyet Sensörü 105 Cnin Üzerinde Bir Sıcaklık Hissetti Buderus gb022 4E : Gidiş Ve Emniyet Sensörü Arasında Kısa Devre Var Buderus gb022 4L : Emniyet Sensörü Arızası Buderus gb022 4P : Gidiş Sensörü Ve Emniyet Sensörü Kontak Uçları Bağlı Değil Ya da Sensör Arızalı Buderus gb022 6A : Yetersiz İyon Arızası Buderus gb022 6C : İyonizasyon Arızası
Yukarıda belirtilmemiş arıza kodları olabilir zaman yetersizliğinden bugün bu şekilde sık görülen Buderus gb022 arıza kodlarını paylaşıyorum.]]>Buderus gb022 kombi hata kodları sayfamızda kullanıcılara kodların genel anlamları ve çözüm yolunda neler yapabileceklerini sizlerden gelen sorular ile açıklamaya çalışacağız.
Buderus gb022 OY : Gidiş Suyu Sıcaklıklığı Ayarlanan Değerin Üstünde: Buderus gb022 1C : Baca Gazı Koturölü 105 C Üzerine Geçmesi Buderus gb022 2F : Gidiş ve Emniyet Sensrü Arasında Bağlatı veya Değer Hatası Buderus gb022 2P : Emniyet Termostadı (STB) Devreye Girmiyor Buderus gb022 3A : İşletme Sırasında Alev Sönüyor. Muhtemelen Fan Düzgün İşlemiyor Buderus gb022 3L : Hazırlık Evresinde Fandan Hız Sinyali Gelmiyor Buderus gb022 3Y : Fan Düzgün İşlemiyor Buderus gb022 4A : Gidiş Sensörü Veya Emniyet Sensörü 105 Cnin Üzerinde Bir Sıcaklık Hissetti Buderus gb022 4E : Gidiş Ve Emniyet Sensörü Arasında Kısa Devre Var Buderus gb022 4L : Emniyet Sensörü Arızası Buderus gb022 4P : Gidiş Sensörü Ve Emniyet Sensörü Kontak Uçları Bağlı Değil Ya da Sensör Arızalı Buderus gb022 6A : Yetersiz İyon Arızası Buderus gb022 6C : İyonizasyon Arızası
Yukarıda belirtilmemiş arıza kodları olabilir zaman yetersizliğinden bugün bu şekilde sık görülen Buderus gb022 arıza kodlarını paylaşıyorum.]]>